楼梯计算选带肋钢筋出错,怎么解决?
本帖最后由 Yan 于 2011-4-28 14:15 编辑在用梁板式楼梯计算时,如果将配筋方案设为“仅使用带肋钢筋”,计算就会出现“输入错误”,见上图。请问是设置问题吗?需要修改哪里的设置才能正常计算呢? 本帖最后由 Yan 于 2011-4-28 14:21 编辑
纵筋强度 fy 改为 300MPa 及以上。
使用钢筋抗拉强度设计值 fy 为 HRB 335(Ⅱ级)等带肋钢筋,配筋方案应选“仅使用带肋钢筋”,或者以“仅使用带肋钢筋”的配筋方案为模板自行定义,不能选择“默认的配筋方案”、“仅使用光面钢筋”等不正确的配筋方案。配筋方案选择错误,有可能导致最大裂缝宽度、挠度验算等错误。
同样的,配筋方案选“仅使用带肋钢筋”,fy 不能选择 210MPa(光面钢筋)。
如果不进行裂缝宽度验算,不会有该提示。
板配筋方案
http://www.morgain.com/Help/FloorSteelPlan.htm 谢谢,我试试看。 Morgain应该考虑当fy 选为II级或III级时,自动或提示用户改变配筋方案:):
提示
本帖最后由 Yan 于 2011-5-4 15:02 编辑Morgain应该考虑当fy 选为II级或III级时,自动或提示用户改变配筋方案
VictorWu 发表于 2011-5-4 13:41 http://www.morgain.org/bbs/images/common/back.gif
在输入 fy 时,会自动改变配筋方案。
出现该错误提示两种可能:
1、输入 fy 之后再改变配筋方案。
2、版本在 V2008.01 之前。 没有自动改变配筋方案啊,我用的是最新版本的。
现在我手动改变配筋方案了。 当“板的钢筋抗拉强度设计值 fy”输入“HPB300”,“配筋方案”建议采用“HPB300_默认的配筋方案”;
当“板的钢筋抗拉强度设计值 fy”输入“HRB400”等带肋钢筋,“配筋方案”建议采用“带肋钢筋_直径≥6”。
配筋方案除了几种内置的板配筋方案,还可依次单击程序下拉菜单 - 视图 - 板配筋方案,自定义配筋方案。
如果“配筋方案”选择内置的,当输入不同的钢筋等级时,“配筋方案”会自动采用建议值。
更多的帮助请查阅 MorGain 帮助手册 - 疑难解答 - 板配筋方案。
页:
[1]