关于MorGain计算现浇板中的挠度计算公式有误
我在采用该软件计算4.2x4.2m的四边固端的双向板挠度时,计算值与经验值有很大差异。当查看计算书中,其中对于ρte的取值按照ρte<0.01时取ρte=0.01,存有异议,按照混凝土规范7.1.2条中指出ρte的取值在计算最大裂缝宽度时才按以上取值,若只是计算挠度还是应该按照ρte=(As+Ap)/Ate计算。 本帖最后由 Yan 于 2022-1-25 19:39 编辑
相关主题:
http://www.morgain.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=105