skybluelantian 发表于 2012-5-31 15:08:17

预埋件受力锚筋大于4层怎么办?

本帖最后由 skybluelantian 于 2012-5-31 15:10 编辑

在工业建筑中,预埋件的受力锚筋经常出现大于4层的情况,对此类情况,规范上也没有明确的指示,如果碰到不大的预埋件,可以做成4层的情况,那也能套用软件计算。但是如果很大的预埋件呢,大于4层是必然的。如下图所示:
   

左边是按计算出来的布置,右边是自己加大的。右边这种情况,该如何计算和考虑呢?

上述尺寸时700×500,X方向是每层锚筋的间距,Y方向是每排锚筋的间距。这样理解,对吧?

图中,锚筋大小与长度未改,仅供示意。


附上计算数据。

skybluelantian 发表于 2012-5-31 15:12:44

图集04G362,无法选择那么大的预埋件。
程序是否能够自动计算锚筋锚固长度的计算?

Yan 发表于 2012-5-31 15:54:33

混凝土规范规定“锚筋层数的影响系数”:当锚筋按等间距布置时;两层取1.0;三层取0.9;四层取0.85。没有四层以上的数据,所以程序限定了最多四层。

根据混凝土规范图 9.7.2 受力情况,锚筋间距 b(水平方向)为每排锚筋间距,b1 为每层间距。

单根锚筋的锚固长度按混凝土规范第 9.7.4 条规定采用,程序不输出。

skybluelantian 发表于 2012-6-4 11:37:15

版主,为什么锚板的弯曲变形折减系数 αb按图集来计算呢?图集计算的依据在哪?有点不明白

Yan 发表于 2012-6-5 15:25:06

版主,为什么锚板的弯曲变形折减系数 αb按图集来计算呢?图集计算的依据在哪?有点不明白
skybluelantian 发表于 2012-6-4 11:37 http://www.morgain.org/bbs/images/common/back.gif

对于“弯曲变形折减系数 αb”,程序是按规范取值。

"弯曲变形折算宽度”规范没有规定,按图集。

相关链接:
http://www.morgain.org/bbs/viewthread.php?tid=267

skybluelantian 发表于 2012-6-9 08:37:33

锚板的弯曲变形折减系数 αb,bs=b’ ,bs=1.2b’,bs=1.5b’   如何辨别呢?

两排取bs=b’ ?三排1.2b’、1.5b’有何区别?

skybluelantian 发表于 2012-6-9 09:26:52

本帖最后由 skybluelantian 于 2012-6-9 09:28 编辑

当为拉弯剪时,αb 的取值,为什么又变成了4bs ?附上原始文件



Yan 发表于 2012-6-9 15:21:57

当为拉弯剪时,αb 的取值,为什么又变成了4bs ?附上原始文件
skybluelantian 发表于 2012-6-9 09:26 http://www.morgain.org/bbs/images/common/back.gif

三排以上找不到相关资料,只好取最外排钢筋间距。

偏于安全,程序是这样处理的,计算结果仅供参考。