knockingon 发表于 2013-5-18 22:06:40

morgain“单柱承台的问题”

不知道刚才有没有发上去,再来一次,这个是我假设的承台

Yan 发表于 2013-5-19 19:52:00

请仔细看计算结果:

1.8.1X 方向上从桩内边缘至最近柱边的水平距离: 
    a1x = 0.5Sa - 0.5hc - 0.5d = 1200-500/2-400/2 = 750mm 
    λ1x = a1x / h0 = 750/(400-110) = 2.5862 > 1.0,取 λ1x = 1.0,a1x = h0 = 290mm 
    β1x = 0.56 / (λ1x + 0.2) = 0.56/(1+0.2) = 0.4667 

knockingon 发表于 2013-5-19 20:04:11

是不是应该在一开始就取a1x=290,然后算λ1x = a1x / h0 = 290/(400-110) = 1,好像这样更符合规范,因为750是桩内侧到柱边距离,不符a1x的定义。

Yan 发表于 2013-5-20 23:59:30

保留意见。

你可尝试将各种情况都写遍计算过程。
页: [1]
查看完整版本: morgain“单柱承台的问题”