本帖最后由 love_cq 于 2015-8-24 18:40 编辑计算结果提示: 对于不等高的 阶梯形基础顶面配筋,请修改基础类型或另行验算。★★***!
我的计算是单柱基础,为什么会有该情况出现?而且基础底面最小压应力都>0。
出现该现象该怎么处理?直接删掉就可以了吗? 请仔细核对计算书,顶部有弯矩。
在其他输入无误的情况下,可采取两个解决方法:
1、调整基础尺寸。
2、采用偏心基础。 Yan 发表于 2015-8-29 06:44
请仔细核对计算书,顶部有弯矩。
在其他输入无误的情况下,可采取两个解决方法:
程序采用偏心基础计算时,顶部出现弯矩会不会进行顶部配筋? love_cq 发表于 2017-2-15 13:34
程序采用偏心基础计算时,顶部出现弯矩会不会进行顶部配筋?
采用偏心基础子程序,当顶部出现弯矩时,先进行素混凝土受弯承载力计算,不满足时,会进行顶部配筋计算。