柱下独立承台简化版与专业版计算的疑惑
同样的两桩承台(参数均相同),为什么用简化版与专业版的计算结果不同:简化版计算提示柱、角桩对承台的冲切不满足要求,而专业版提示不需要验算该冲切锥体,是否结果应该统一,请颜工赐教!! V2008.02.1735,更新日期:2008-03-31【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】子程序有条件取消二桩和三桩一字形承台的柱对承台、角桩对承台的冲切计算。
开发历程(2008 年度):
http://www.morgain.com/Help/development_2008.htm 谢谢!那就是说,计算承台用【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】就ok了,【独立承台简化版】的可以不用理它? 【独立基础简化版】、【独立承台简化版】子程序从 2007 年 10 月 1 日起停止公开的技术支持。
简化版已经不再维护了,留着只是为了估算基础、打开旧版本数据。
页:
[1]