大圣 发表于 2008-8-25 17:05:22

柱下承台专业版柱下局部受压承载力计算的疑惑

有四桩承台,按桩承载力验算截面:承台根部高度1450,端部高度1150,为什么在计算局部受压的计算底面积
:Ab = (bx + 2cx) * (by + 2cy) ,式中cx = Min{Cx, bx, by} = Min{50,600,600} = 50mm 
    cy = Min{Cy, bx, by} = Min{50,600,600} = 50mm??按《混规》式7.8.1-2,好像cx、cy应该取600mm。(柱截面尺寸为600x600mm)。程序对于等高承台和锥形承台关于局部受压的计算底面积取法是不一样的,请问为什么?谢谢!!

Yan 发表于 2008-8-25 17:45:34

勾选项“□斜面受压”的说明:
1、变截面承台柱下局部受压验算时,一般情况下是按柱每边各出 50mm 取计算底面积。
2、当勾选“□斜面受压”时,如果按柱每边各出 50mm 取计算底面积局压验算不满足时,程序将以每边各增加 25mm 的步长计算底面积,直到局部受压验算满足或每边增加的长度超过柱最小边的 1/4 为止。

独立承台专业版参数:
http://www.morgain.com/Help/PileFoundationPro_parameter.htm

大圣 发表于 2008-8-26 15:25:07

谢谢回复。不过“程序将以每边各增加 25mm 的步长计算底面积,直到局部受压验算满足或每边增加的长度超过柱最小边的 1/4 为止。”这种取法有依据吗?

Yan 发表于 2008-8-26 16:40:56

目前找不到斜面考虑局压的资料。
页: [1]