zzd96011430 发表于 2009-1-16 15:41:05

软弱下卧层验算过程中的一个疑问

2.2计算结果 
2.2.1相应于荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处附加压力值 pz 
      基础底面至软弱下卧层顶面的距离 z = dz - d = 1970mm 
      由 z / b = 0.46、 Es1 / Es2 = 1.6,查基础规范 表5.2.7 
      地基压力扩散角 θ = 18.6° 
      

请问这里的θ值是如何根据规范表5.2.7计算出来的?(按照程序说明Es1 / Es2 = 1时,Z/b=0.25取4;Z/b=0.5取12)

10.2计算结果 
10.2.1相应于荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处附加压力值 pz 
      基础底面至软弱下卧层顶面的距离 z = dz - d = 1970mm 
      由 z / b = 0.76、 Es1 / Es2 = 1.6,查基础规范 表5.2.7 
      地基压力扩散角 θ = 21.6° 

请问这里的θ值又是如何计算出来的?

能否将插值计算过程给出,,谢谢您了...

Yan 发表于 2009-1-16 22:00:00

与现在版本计算结果不一样。
请使用官方网站提供的最新版本软件重新计算!
页: [1]