Kengyo 发表于 2009-1-20 13:12:13

关于“承台的抗震承载力验算”问题

以下问题针对 抗震设防区的工程(不包括6度区)。
   
    1、《抗震规范》GB 50011-2001,第24页4.4.1条最后一句“可不进行桩基抗震承载力验算”——这“桩基抗震承载力验算”包括“承台抗震承载力验算”吗?即“承台抗震承载力验算”属于“桩基抗震承载力验算”的内容吗?但承台是桩基的一部份噢。

   2、是不是桩基的“承台计算”无论在任何情况下都要考虑承台的抗震承载力验算?如承台的抗冲切等。

   3、《抗震规范》GB 50011-2001,第18页4.2.1条“可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算”——这“基础”包括桩基础的承台吗?因为承台也是基础的一部分哪。其实这“基础”主要指那些基础?谢谢!

Yan 发表于 2009-1-21 01:49:10

1、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)
2.1.1 桩基 piled foundation
由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础。

2、需要抗震承载力验算的承台,符合抗震规范 4.4.1 条规定的范围即可。

3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
第2.1.2条 基础 foundation
将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
第2.1.13条 桩基础 pile foundation
由设置于岩土中的桩和联接于桩顶端的承台组成的基础。
页: [1]