18859821731 发表于 2020-3-20 18:18:57

楼梯人防荷载计算的疑问

本帖最后由 Yan 于 2020-3-20 23:51 编辑

这个算法好像有点问题,为什么是Lx*Lx/Lsn,不应该是Lsn*Lx/Lsn

Yan 发表于 2020-3-20 19:44:34

爆炸动荷载垂直于梯板,按弯矩等效转换为水平均布荷载,其等效系数为 Lx^2 / Lsn^2。

18859821731 发表于 2020-3-23 09:56:32

Yan 发表于 2020-3-20 19:44
爆炸动荷载垂直于梯板,按弯矩等效转换为水平均布荷载,其等效系数为 Lx^2 / Lsn^2。

是这个意思吗?是因为1/8ql2是跨度"L"的平方,所以那个才有这个系数嘛???

Yan 发表于 2020-3-23 12:54:12

18859821731 发表于 2020-3-23 09:56
是这个意思吗?是因为1/8ql2是跨度"L"的平方,所以那个才有这个系数嘛???

是的,弯矩等效。

18859821731 发表于 2020-3-23 17:28:39

Yan 发表于 2020-3-23 12:54
是的,弯矩等效。

谢谢大佬:lol:
页: [1]