1.验算后张法大梁的局部受压承载力

局部由预应力钢绞线产生。

2.计算体积配筋率,是否应该是(6x400+5x600)x28.3

1.gif
2.gif
发表于 2013-4-15 14:31:36 | 显示全部楼层
1、混凝土规范第 10.3.8 条第 2 款:“局部受压承载力计算时,局部压力设计值对有粘结预应力混凝土构件取 1.2 倍张拉控制力,对无粘结预应力混凝土取 1.2 倍张拉控制力和(fptk·Ap)中的较大值”。

2、应该按你的公式算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-15 16:44:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 花狐狸 于 2013-4-15 16:52 编辑

既然“对无粘结预应力混凝土取 1.2 倍张拉控制力和(fptk·Ap)中的较大值”,当我看到规范表4.2.2-2时候,怎么查fptk呢,题干只是给出了张拉控制应力,难道我用规范10.1.3-2公式反算吗?
我认为,题目的解答过程应该比较1.2 倍张拉控制力和(fptk·Ap),而且后者很有可能更大,也就是局部压力应该采用后者。
QQ截图20130415164115.gif
未命名.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 22:22:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2013-4-15 22:37 编辑

不要烦恼,这个题目是旧规范(2002)的。
旧规范 Fl 取值是“对后张法预应力混凝土构件中的锚头局压区的压力设计值,应取 1.2 倍张拉控制力”。


如果是新规范,第 6.6.1 条条文说明仅说明“按本规范第 10.1.2 条的规定”(不利、1.2)。容易遗漏混凝土规范第 10.3.8 条对无粘结预应力还有(fptk·Ap)的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-16 08:17:22 | 显示全部楼层
那么现在的题目要多提供个fptk的值才算严谨啦,正好又是个陷阱,嗯,又长进了。
昨晚躺在床上,拿手机上网,看看是否有新回复,就看到您的回复,立马起来跑到书房拿规范,现在的长沙还好,变热了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-16 08:26:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 花狐狸 于 2013-4-16 08:27 编辑

我认为这个配筋率不该套用“不小于0.01”的规则,因为混凝土规范的7.1.2规定在计算最大裂缝中才需要不小于0.01啊,理解对吗?

QQ截图20130416082125.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 09:26:12 | 显示全部楼层
我认为 ρte 小于 0.01 时应该调整。
挠度验算时短期刚度 bs 公式的建立与裂缝有关,小配筋率的不确定性,对挠度同样存在。

混凝土规范式 7.2.3-1 中的 ρ 就不要调整了。