MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 3272|回复: 0

[柱下承台] 三桩三角形承台顶面有负弯矩无法计算

[复制链接]
发表于 2021-5-24 22:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户提问:

    【柱下独立承台】子程序三桩三角形承台的计算结果出现:
1.7.11  Ni < 0,承台顶面可能存在负弯矩。可使用【柱下偏心独立承台】子程序计算或另行验算。  ★★***! 

    但【柱下偏心独立承台】子程序承台类型却没有三角形承台?

答:

    【柱下独立承台】子程序中所有承台类型均不考虑承台顶面存在负弯矩的情形。当桩净反力 Ni<0 时,承台顶面可能存在负弯矩,应使用【柱下偏心独立承台】子程序计算或另行验算。
     用户在使用【柱下独立承台】子程序时,遇到桩净反力小于零时,可点击该子程序界面“数据”按钮旁边的倒三角形下拉菜单,选择“在【柱下偏心独立承台】中打开”,子程序界面的原始数据将在【柱下偏心独立承台】子程序中打开。除了三角形承台,正常情况都能转换为对应的承台类型。

    规范对于三桩三角形承台弯矩计算、角桩冲切验算的规定,都是基于对称的承台。并且,偏心柱截面往往会超出由三桩中心连线所围成的区域,这也不符合计算假定。安全起见,【柱下偏心独立承台】子程序三柱承台类型中不提供三角形承台。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-3-29 00:45

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表