MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 15359|回复: 6

<混凝土结构设计规范>11.3.6第3条该如何理解?

[复制链接]
发表于 2008-4-8 10:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<混凝土结构设计规范>11.3.6第3条规定:当框架梁为三级或四级抗震时,加密区箍筋的间距应取纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值.
如果设计一根350高的框架梁,那么梁端部箍筋加密区的间距就应该是350/4=87.5 取85,但实际上箍筋间距<100不利于施工,且实际中箍筋间距很少取<100的.
该条款是强制性条文,请问大家都是怎么处理这个问题的.
发表于 2008-4-8 15:07:37 | 显示全部楼层
尽量不做350高的梁,如果要做,加密区箍筋间距就要按规范要求。
间距@85不算太密。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-9 15:32:15 | 显示全部楼层
我们在实际工程中已遇到这样的问题。对于住宅,梁一般不大,所以外围一周尽量统一为不小于400,可以避免
审图提出违反强条,同时梁稍微大一点对结构整体抗扭转也有一定的贡献。至于住宅内部的小梁,就算两端都和
剪力墙连,跨度不大时,一样可以设小于400的梁,箍筋我们也仍然是100/200,专家一般不会提。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-22 11:41:10 | 显示全部楼层
各地的要求不大同,我们院的要求框架梁高要尽量大于400,实在要做350的,箍筋就必须满足规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 20:25:52 | 显示全部楼层
那有这么小的框架梁,如果是特殊情况非要这么小,那就取85也没事.特殊情况特殊处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-5 13:30:28 | 显示全部楼层
楼梯间梯梁是否也要执行改条文?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-11 14:10:31 | 显示全部楼层
6# lul0668

楼梯梁不属于框架结构部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-3-29 01:23

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表