中午,某人问“现在PKPM角柱点一下不要再按双偏压核算吗?”

想当然的回答“按说明书,角柱默认双偏”。

潜意识中好像...,而且高规 6.2.4 条规定“抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。”。

回头一想,PKPM 不是那么让人放心的主,还是找找 TAT、SATWE 用户手册吧。可是,从头到尾翻一遍,没有明确的答案。

还是发扬愚公移山的精神吧,实践出真知。
双偏+角柱、双偏+非角柱、单偏+角柱、单偏+非角柱,第一次组合算完 4 遍,觉得柱弯矩还不够大,加大后再算 4 遍。

结论是,SATWE 中定义角柱后会自动按双偏压计算。



不知道是俺看漏了用户手册?在哪儿见过?还是 N 年前就做过这样的傻事?!@#$%^&*
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:21:38 | 显示全部楼层
弯矩较大的 4 遍。

双偏+角柱
双偏、角柱.jpg

单偏+角柱
单偏、角柱.jpg

双偏+非角柱
双偏、非角柱.jpg

单偏+非角柱
单偏、非角柱.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-30 16:23:57 | 显示全部楼层
弯矩较小的 4 遍。

双偏+角柱
角柱、双偏.jpg

单偏+角柱
角柱、单偏.jpg

双偏+非角柱
非角柱、双偏.jpg

单偏+非角柱
非角柱、单偏.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 19:26:35 | 显示全部楼层
支持颜工的执着精神,我等的榜样