MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 10535|回复: 0

[PKPM] SATWE 柱的计算长度可能会出现错误

[复制链接]
发表于 2008-7-17 15:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SATWE 当在“设计信息”中勾选“混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条”时,如果柱一侧有悬臂梁,相应方向的柱计算长度系数不正确,偏小。

错误的原因是将悬臂梁视作远端铰接的梁,记入梁线刚度中。

SATWE 版本:20071107
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-3-29 15:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表